0 там заземлен в подъезде должен быть, то есть фактически это ведь PEN, совмещенный проводник. Ты начиная от общей сети от этого РЕN отходишь двумя проводами, один N , второй РЕ, они больше у тебя не встретятся в квартире.
|
ненене. это до поры... все это я уже слышал.
algardo, понятно
но опять же упираемся что сеть
TN-C, а в ней
УЗМ работать будет? вопрос
Добавлено через 1 минуту
algardo, вопрос снимается, нашел паспорт по УЗМ, написано что
"Возможно применение в сетях любой конфигурации; TN-C, TN-S, TN-C-S, ТТ."
Добавлено через 5 минут
Цитата:
Сообщение от hdv-pnz
всем спасибо.
резюме:
1. в будующем делать еще один ремонт с заменой проводки на современную трехжильную медную
2. ждать модернизацию электросети в доме на тип TN-S
3. ставить после этого УЗО, либо заменять автоматы на дифы.
4. в настоящем произвести только замену автоматов по группам на B16.
|
5. установить УЗМ
Добавлено через 57 секунд
algardo, плюсанул бы, но форум не дает... собака. СПАСИБО
Добавлено через 1 час 28 минут
что за деревня...
автоматов с характеристикой B в нашем поселке нет, и на заказ не привозят... ну или скажите кому позвонить. звонил на Карпинского, 2 ООО 'Электротехника'